依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条要求,疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。现有的普通防火门门洞高度2.1米居多,装上门框后在2.0米左右,现有人防门高度2.0米居多,均难以满足规范要求。尤其是人防门,在人防区消防疏散难以规避。有没有什么更好的处理方法,谢谢。
提 交
共 5 回答
充楞装傻 23-09-08
设计的时候没有该规范的,以设计采用的规范为准。
1 赞 0 踩 [回复]举报
张治福 23-09-09
在该规范实施日期前图审通过的项目,按项目设计图纸为准。
该规范实施日期后的,未参考本规范设计的,就要重新进行修改喽。
0 赞 0 踩 [回复]举报
陈曲 23-09-11
一般做法是先验消防 再验人防 或者反过来 不过这样成本高
月半猫 23-09-11
时限的情况知道,但后面总要继续执行,小项目的话,很快就会遇到安装防火门甚至人防门的情况的
风无心 23-09-12
以后2200的洞口高度就会是一个常态,人防门只是一个产品,有新的规范规定,就应该按新规执行,适当的加高人防门作为常规设备。