消防问答 > 火灾自动报警 提问

地方出台标准,消防远程监控联网实现远程控制功能的可一人值班,想了解是哪个国家规范,要实现控制功能是哪些功能?风机、消防泵还是其它广播等都要控制,法律依据是什么,谢谢

地方出台标准,消防远程监控联网实现远程控制功能的可一人值班,想了解是哪个国家规范,要实现控制功能是哪些功能?风机、消防泵还是其它广播等都要控制,法律依据是什么,谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

25-04-27

都是本省的《消防管理条例》,没有国家规范,目前杭州执行得很好,消控室都可1人值班。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-27

地方政策主要基于《中华人民共和国消防法》及各省市制定的《消防条例》或《实施办法》,明确允许通过城市消防远程监控系统实现远程控制时,消防控制室可实行单人值班。具体技术标准参考《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440-2007),要求系统具备实时监控、报警信息传输及远程控制功能。若需具体操作细则,可查询当地《消防条例》或《城市消防远程监控系统建设指南》。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-04-27

见过远程智能,比较好也就远程报警加液位压力远程监控,什么远程启泵跟远程控制风机还没见过。这种依据远程真没见过确定规范

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭