消防问答 > 防烟排烟 提问

防排烟风管的做法

各位专家,请教:消防防排烟风机设置在专用机房内,风管采用镀锌风管外面包括阻燃棉和防火板,那么1.在机房内的这段风管是否也需要安装阻燃棉和防火板?2.地上部分吊顶内的风管都安装了阻燃棉,在地下室的风管只安装了防火板未安装阻燃棉,是否正确?3.  0.1mm的镀锌分管能否满足280℃连续工作30分钟的要求?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-04-27

1、设备房风管耐火极限是0.5小时,风井出来防火阀后两米风管耐火极限是1小时,可以采取一些做法(例如防火包裹或者使用复合材料防火风管)满足以上要求,当使用防火包裹的保护方式则应与耐火极限报告做法一致,即防火岩棉+防火板

2、地下室风管耐火极限是0.5小时,穿越防火隔墙防火阀前后两米的风管应采用不低于该墙体耐火极限的保护方式(地下室设备房一般不低于2小时耐火极限)。防火包裹如果没有采用防火岩棉,可能耐火极限无法达到相关要求,也可以让现场提供没有防火岩棉做法的通风管道耐火极限报告

3、排烟管道各规格尺寸壁厚中没有0.1毫米,同时也无法得知是否能满足



0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-27

1、取决于该段风管是否穿越了防火分区。未穿越防火分区或未涉及防火隔墙、楼板等耐火极限要求区域,则无需包裹阻燃棉和防火板;穿越防火分隔体(如防火墙、防火隔墙等),则其耐火极限需与防火分隔体一致(如穿越3小时防火墙时,风管需满足3小时耐火极限),此时必须采用防火板+岩棉填充等增强措施。

2、地下室仅安装防火板的做法不符合规范要求,需整改为防火板+岩棉填充的复合结构。

3、无防火包覆的镀锌风管(无论厚度)均无法通过验收。必须通过防火包覆(如离心玻璃棉+防火板)实现耐火极限。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭