湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?

湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-04-27

快速启动,然后你不怕微微漏水。

0 0 [回复]举报

消防资源网 25-04-27

带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-27

一、是否可以不带延迟器?

  • ‌不建议取消,但是允许取消‌:湿式报警阀组可取消延迟器,但需权衡误报风险与系统简化需求,通常仅在特殊场景下采用。‌规范里延迟器是湿式报警阀组的标准配置,若取消需经专业评估并确保符合消防规范的安全冗余要求。

二、不带延迟器的原理

  1. 简化系统结构‌:延迟器主要用于缓冲压力波动和过滤杂质,若系统本身稳定性高(如供水压力恒定、管道无杂质),可省略该组件。
  2. 替代性措施‌:
    • 短管道系统‌:管道较短时,水流路径简单,压力波动较小,误报风险低。
    • 稳定供水环境‌:无频繁启停泵或外部干扰(如水锤效应)的场景,可通过压力开关直接联动消防水泵。
    • 高温环境‌:延迟器的节流孔排水功能可能因高温失效,此时取消可避免功能异常。

三、适用场景

  1. 短距离管道系统‌:建筑物内部管道长度有限且水流路径简单,压力波动可控。
  2. 供水压力稳定区域‌:如市政直供水且无频繁启停泵的场所,可减少误报触发概率。
  3. 高温或特殊环境‌:延迟器可能因高温、结冰或杂质堵塞失效的场景,需调整设计。

四、注意事项

  • 风险增加‌:取消后系统对压力波动敏感度提升,需加强维护及实时监控(如增加压力表频次检查)。
  • 规范合规性‌:取消延迟器需通过消防验收,并确保压力开关、水力警铃等组件功能正常。

综上,湿式报警阀取消延迟器需基于场景稳定性评估,并通过其他技术手段弥补防误报功能。

0 0 [回复]举报