消防问答 > 自喷灭火系统 提问

【图】大家分析一下,末端配水支管25,短立管这里用15是否满足要求?

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友68723 25-04-15

短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-04-15

这个位置采用15mm管径的管道不合适


从短立管来说,短立管其管径不应小于25mm

从喷头来说,带一个喷头的配水支管、配水管的公称管径为25mm,15mm管道不能带喷头



0 0 [回复]举报