A地是单独的一栋建筑,距离B地直线距离200米,A地有自己的消防控制室,同时B地也有,但是A地的消防控制室的所有设备B地都能远程控制,所以A地需要安排值班人员进行值守?地点重庆
提 交
共 1 回答
EHS专家-DL 25-04-10
A地作为独立建筑,即使其消防设备可被B地远程控制,仍需按《建筑设计防火规范》要求设置本地消防控制室并安排专职值班人员。B地远程控制A地设备的功能属于技术辅助手段,但不能替代现场值守。除非A地与B地属于同一产权单位,且两栋建筑共用一套消防管理系统(如园区集中控制中心),可向消防部门申请将A地控制室改为无人值守模式,但需满足:(1)B地控制室具备实时监控A地全部消防设施的冗余能力;(2)A地设置自动报警及联动装置的故障反馈机制;(3)确保A地消防设备在断网状态下仍能独立运行。