封闭楼梯间对向开启疏散防火门,计算疏散宽度时可按双门宽度叠加计算吗?

请教各位专家 上图中房门疏散宽度是否可按照(1600-150)*2=2900mm考虑,结合疏散楼梯宽度2680mm。最终该楼梯疏散宽度取值:2680mm是否可行呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

须弥 25-04-18

对向开启疏散门近端间距大于5.0m

0 0 [回复]举报

大谧   回复: 须弥25-04-18

不对吧,应该考虑楼梯的宽度,然后按最小宽度算。然后不满足5米也可以都算呀,比如两个门挨着的。

0 0 [回复]举报

须弥   回复: 大谧25-04-18

好的 谢谢


0 0 [回复]举报