EHS专家-DL 25-03-24
也要看厂房火灾危险性类别及相应的防火等级综合判断。一般预装式变电站(箱式变电站)通常采用无油设备,火灾危险性类别为丁类厂房。
1、工业建筑与预装式变电站的防火间距,若无特殊规定,可参照民用建筑的标准,即不应小于3m。若变电站附设于厂房内,则不再单独计算间距,按整体建筑处理。
2、按照D = d + K1 + K2 进行计算厂房与丁类厂房(预装式变电站)的防火间距;d:基础间距(其他厂房取10m)K1、K2:耐火等级修正系数(一、二级为0m,三级为2m,四级为4m)。同时考虑当满足《建筑设计防火规范》中相应放宽条件时候,防火间距可进一步缩小至6m或4m。
3、变电站与甲、乙类厂房之间需额外考虑火灾风险,通常需保持更严格间距。
4、若变电站采用油浸式变压器,需按丙类厂房处理,防火间距需重新按照2中计算公式进行评估。