jinyanwu 24-11-25
不需要考虑电绝缘性能,只要知道二氧化碳灭火器适用于600V以下电压,干粉适用于1000V以下电压,水基不适用即可。
参考《手提式灭火器GB4351-2023》
参考《DL 5027-2015 电力设备典型消防规程》
手提灭火器在扑灭电气火灾时要考虑灭火器的电绝缘等级,防止发生次生灾害。可是市面上的手提灭火器除了干粉灭火器外壳上有电绝缘性能(一般是不超过5KV),其他灭火器只有标注适用电气火灾的标志却没有最高使用电压,比如二氧化碳灭火器,七氟丙烷灭火器等,同时相关标准里也未找到该数值。请问在变电间选用灭火器时应当如何考虑电绝缘性能。
jinyanwu 24-11-25
不需要考虑电绝缘性能,只要知道二氧化碳灭火器适用于600V以下电压,干粉适用于1000V以下电压,水基不适用即可。
参考《手提式灭火器GB4351-2023》
参考《DL 5027-2015 电力设备典型消防规程》
最新问题
那请教下变电间如果大于1000V是否就不能配备灭火器,如果不能应配备什么样的灭火器材。