6.0.9 水喷雾灭火系统供水泵的动力源应具备下列条件之一:
1 一级电力负荷的电源;
2 二级电力负荷的电源,同时设置作备用动力的柴油机;
3 主、备动力源全部采用柴油机。
是不是三级及以下负荷的话主泵和备泵都是需要使用柴油机?
提 交
共 1 回答
张治福 24-11-05
三级负荷就不需要双电源了,单电源就行了。
《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》
3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。
0 赞 0 踩 [回复]举报