- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
结构承重构件的防火保护
请问《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条,与《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.1.3(1)条冲突,前者是否还能执行?
-
防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?
上图风管连接:薄钢板连体法兰 现在给用?不应该用角钢连接+螺栓固定吗?请指出上图 风管连接的毛病和正确的方式
-
高层办公楼内设置洁净车间
请问在高层办公楼内设置洁净车间,洁净车间设计应该使用哪一种规范?尤其是疏散要求是按照民用建筑还是工业建筑要求?
-
关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
如果室外消火栓是市政供水,那么消火栓静压按0.14Mpa,动压按0.1Mpa算合格吗如果室外消火栓设置消防水泵,有消防水池,室外消火栓的静压和动压多少算合格
-
关于建筑设计防火规范的某些条文是否废止的疑问
请问建筑防火通用规范里提到的建筑防火设计规范的条文是废止了还是废止了强制性?
-
消防登高操作场地与建筑的距离
消防登高操作场地离建筑的距离是从建筑立面哪个位置开始测量,立面上有柱子凸出,是不是从凸出部分开始测量。还有建筑与登高场地之间的雨棚宽度是不是也从建筑凸出的柱部分开始测量
-
重大火灾隐患判定规则是否适用于在建工程?
重大火灾隐患判定规则,正式稿与征求意见稿的差别有点大,其中适用范围也有差异,请问这个标准是否适用于在建项目的判定,比如储存油漆的临时仓库?为什么?(正式稿的适用范围没有使用"在用"字样)
-
丙一类仓库贴邻厂房建设是否允许
内容同标题谢谢啦
-
以下图片是空调送风口还是多孔送风顶棚
-
请教一下应急照明地面疏散标注回路的问题!!!
应急照明地面疏散标注回路根据规范要求需要采用防腐橡胶线缆,请假一下各位老师,防腐橡胶线缆选用什么线缆?是否还需要满足耐火及低烟无卤的要求?