全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于办公、仓库、厂房设置报警系统的疑问。
一、多层民用办公,局部4层,高度20米,-1~3层,面积5800(地下210平)(人密场所)二层有140平,108人的餐厅。
二::1、多层丙类厂房,-1~2F(局部4层),耐火等级一级,高度23米,总面积39500平方(地下450平)(任一层大于1500平),中间仓库的面积小于非仓库面积的比值小于15%,甲类生产车间,小于5%,防暴墙分隔。整体定性为丙类厂房性质(非人密场所),设置自喷系统。
2、多层丙类2项仓库,-1~-4F,地上二级/地下一级,高度22米,占地1200平,总面积,5850平(地下1080平)
问题:1、多层办公(按人密的话)是否一定要设报警?丙类厂库是否需要设置火灾报警系统?2、丙类仓库是否仅地下设置报警系统?
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
《建筑防火通用规范 GB55037-2022 》8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 丙类高层厂房;
2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所;
3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库;
4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。
按照通用规范,原强制性条款废止,仅作推荐性条款,通用规范,对丙类厂房和地上仓库未要求设置报警系统,是否可以不设置报警系统?多层的话(人密)一定要设报警吗?请各位大神指教?
jinyanwu 2024-12-04 14:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
一、对于办公建筑,根据建规8.4.3条:
如果在餐厅部分使用有燃气,应设置报警装置;
二、对于多层丙类厂房,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》: 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
如果生产性质和这个类似,那就设置。
同时根据条件丙类厂房已设置自喷,还要参考如下条款8.4.1条确定是否设置报警系统:
三、对于丙类仓库,根据通规8.3.1地下部分肯定要设置。
至于地上部分,参考如下条款:
只要和条文中生产或仓储性质类似的就设置。
通规是强制性的,必须执行,但没有提到的地方,就要参考建规或者其他规范。