消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分区面积

高层丁戊类厂房如果设置自动喷水池系统防火分区面积是不是不限?

17784522695 | 2021-04-04 10:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友62610 2021-04-05 11:31 00 [回复]举报

地上部分设置了自动喷水灭火系统时不限,地下不行,只能翻倍。

刘丽波 2021-04-05 13:44 00 [回复]举报

依《建规》3.3.3,是这个意思。

关闭

关闭

手机APP下载