消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

雨淋系统用闭式喷头是否可以

有没有相关的说明
雨淋系统用闭式喷头是否可以?场所地下停车场

淡水鱼 | 2024-09-29 13:30
请写下您的回答回答

回答 | 4

资源网小助理 2024-09-29 13:46 00 [回复]举报

闭式泡沫-水喷淋系统

安洪全 2024-09-29 14:06 00 [回复]举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.1.9 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头。



雨淋系统是开式系统,既然选择了雨淋系统,就应该采用开式喷头。


4.2.6 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:      

1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;     

2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;      

3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。


条文说明:

4.2.6 本条对适合采用雨淋系统的场所作了规定。包括火灾水平蔓延速度快的场所和室内净空高度超过本规范第6.1.1条规定、不适合采用闭式系统的场所。室内物品顶面与顶板或吊顶的距离加大,将使闭式喷头在火场中的开放时间推迟,喷头动作时间的滞后使火灾得以继续蔓延,而使开放喷头的喷水难以有效覆盖火灾范围。上述情况使闭式系统的控火能力下降,而采用雨淋系统则可消除上述不利影响。雨淋系统启动后立即大面积喷水,遏制和扑救火灾的效果更好,但水渍损失大于闭式系统,适用场所包括舞台葡萄架下部和电影摄影棚等。


消防网友12661 2024-09-29 15:15 00 [回复]举报

雨淋报警阀用了闭式喷头那就是一个不充气的预作用系统。

爱国者 2024-09-30 15:43 00 [回复]举报

雨淋系统设计的初衷就是要快速大流量的灭火,用闭式喷头达不到这种效果。

关闭

关闭

手机APP下载