消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

常开防火门问题

请教,消防电梯合用前室的门能用常开防火门吗?

忙里偷闲 | 2024-09-26 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 3

张治福 2024-09-26 17:31 30 [回复]举报

标准规范没有禁止使用,就是可以用,做好相应的联动要求功能即可。

某种程度上来说,日常使用的便利性,个人更倾向消防电梯前室的门为常开门。常闭门那是妥妥地有些反人类使用习惯设计。

消防网友66139 2024-09-27 14:23 20 [回复]举报

 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:     1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。

shwbest 2024-12-02 11:57 00 [回复]举报

是。人员经常使用的场所、防火分区处均为常开防火门。

关闭

关闭

手机APP下载