消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两路水源 如何正确理解 范围? 室外至项目内的引入管要两路,还是一路?


如图,左:规范说是市政给水管网 ,要环网,要两路, 我疑问是:

   右图: 项目范围内建筑红线内 并不是市政范围,那建筑范围内 的给水管网 引到室外 市政水 连接,这段是一路给水就行了吗?还是也要两路??为什么?  规范中只是说市政水要两路而已 ,不是指引入管要两路吧??















知耻也要问 | 2024-09-19 12:27
请写下您的回答回答

回答 | 5

我头发贼黑 2024-09-19 16:21 10 [回复]举报

知耻也要问   回复: 我头发贼黑2024-09-20 18:15

再和你确认下,这图意思是,须2路引入管,引进到建筑项目范围内,是这意思吧:2路引入管进入小区项目。

0    0 [回复]举报

我头发贼黑   回复: 知耻也要问2024-09-21 09:22

是的,两路

0    0 [回复]举报

乌伤浪人 2024-09-23 10:26 20 [回复]举报

满足两路供水的条件:还必须满足市政给水管网来自两个自来水厂,或一个自来水厂的两条管路。所以,实际工程中,能满足两路供水要求的项目是几乎不存在的(有,很少)。

大悟无言 2024-11-01 17:08 00 [回复]举报

朋友,你截图的规范4.2.2第三条已经回答你了。

关闭

关闭

手机APP下载