全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
多栋多层旅馆需要设置火灾自动报警系统吗
有几十栋多层旅馆的建筑群,需要设置火灾自动报警系统吗?单栋面积几百平,不需要设置,多栋加起来面积肯定超了,所以这个情况怎么办?
磊中 2024-09-18 11:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
主要看每栋间的防火间距够不够如果不低于6米的话那就可以按照单栋考虑那就不用设置火灾自动报警系统
如果防火间距不够的话那就要看成一个整体了那总建筑面积大于3000㎡的话就要设置火灾自动报警系统
资源网小助理 2024-09-19 11:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果属于民宿,可参考农家乐(民宿)建筑防火导则(试行),设置独立式感烟火灾探测报警器。
第十条 农家乐(民宿)建筑应满足下列基本消防安全条件:
1. 不得采用金属夹心板材作为建筑材料;
2. 休闲娱乐区、具有娱乐功能的餐饮区总建筑面积不应大于500m²;
3. 位于同一建筑内的不同农家乐(民宿)之间应采用不燃性实体墙进行分隔,并独立进行疏散;
4. 应设置独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统;
5. 每25m²应至少配备一具2kg灭火器,灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器,灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处;
6. 每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施,并应在明显部位张贴疏散示意图;
7. 安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志,楼梯间、疏散走道应设置应急照明灯。
该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。