消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟及声光广播

尊敬的领导:有些消防的问题困惑我太久了,查过了一些规范还是不太明白,请老师为我答疑解惑。1.现有一地块,地上五栋楼,楼与楼之间不相通;地下两层,每层之间划分若干个防火分区,防火分区之间用卷帘分隔。我想问的问题,广播声光门禁如何参与报警联动:1).地上建筑,任何一栋楼的任意层面,两点火警后,联动本栋楼所有楼面的声光广播门禁,需不需要联动地上其他栋楼?需不需要联动地下室,地下室是联动所有的防火分区还是只联动与着火楼上下对应的防火分区?个人觉得:应该只联动地下与着火楼上下对应的防火分区的声光广播门禁,和该防火分区的防火卷帘。2)如果地下任意防火分区,两点火警,应如何联动声光广播门禁?是联动整个地下室和地上建筑的每栋楼吗?还是说只联动整个地下室?3)关于地上建筑防烟分区报警点位和联动的问题:走道防烟分区的划分包不包括没有排烟设施的小房间(包括进去不会超过防烟分区的面积)?走道防烟分区的报警点位,只包括走道的探测器,还是也包括一些没有排烟设施的小房间内(比如卫生间,工具间,弱电房)的探测器?租户防烟分区的两点报警,只联动该防烟分区的排烟设施吗?还是也要联动走道防烟分区的排烟设施?

ZHY | 2021-03-29 11:50
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛疼 2021-03-31 17:37 00 [回复]举报

GB50016 4.8.8要求:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

GB50016 4.8.1要求:火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

门禁系统影响的是全楼的疏散,故应全楼参加联动。

综上所述,所涉及的广播、声光、门禁应为全楼联动;一般情况下,设置多个消防主机控制多个楼体的消防报警设备,并设置联动控制连接线进行多个主机同时控制现场设备,日常使用中,常见情况为:未进行联动线的连接或未设置联动同步。

独立无需设置消防排烟的小房间,可视为单独防烟分区,亦可设计在外部大防烟分区,具体联动取决于该房间的防烟分区所属。

关闭

关闭

手机APP下载