消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于厂房仓库中防火墙的使用问题

比如说一座高度为18m的仓库,采用门式钢架结构,不同的库房之间要采用防火墙,防火墙能不能使用轻钢龙骨轻质墙,耐火极限满足要求,墙体位于基础之上,跟主体结构相连,这是实际情况,现在审图提出要采用实体墙,理由是防火通规指南里有说法,防火墙一般为钢筋混凝土墙、加气混凝土砌块墙和其他的轻质砌体墙等,但是18m高的实体墙,就算设置圈梁和构造柱,感觉稳定性还是很差,请问这种情况下能不能使用耐火石膏板+轻钢龙骨墙体?

柯布西耶 | 2024-08-13 18:09
请写下您的回答回答

回答 | 9

LHH2737 2024-08-14 09:42 00 [回复]举报

个人认为要实体墙,通规6.1.2 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。

你担心的稳定性不足的问题应由结构专业解决。

柯布西耶   回复: LHH27372024-08-15 15:23

个人感觉,采用石膏板墙体时,采用檩条与主体结构连接,更能达到6.1.2条要求吧,17  18m的片墙不与主体连接,遇到事故才更容易倒塌吧

0    0 [回复]举报

LHH2737   回复: 柯布西耶2024-08-16 15:38

稳定性确实比较棘手,但是轻钢龙骨石膏板隔墙还是有一个问题,这种防火墙都是利用内部填充物来防火,时间久了填充物会慢慢沉降

0    0 [回复]举报

Bigjoy 2024-08-14 14:42 00 [回复]举报

耐火石膏板+轻钢龙骨墙体一般用于防火隔墙,防火墙还是钢筋混凝土墙、加气混凝土砌块墙

布泽德 2024-08-14 15:24 00 [回复]举报

在实际工程应用中,如果审图提出要求使用实体墙,这通常是出于对墙体高度和结构安全性的考虑。实体墙如钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块墙具有更高的稳定性和耐火性能,能够更好地抵抗垂直荷载和抵抗火灾时的热应力。不过,如果设计能够证明轻钢龙骨轻质墙系统在结构上经过适当加固,并且能够满足相关的耐火极限和稳定性要求,那么这种系统也可以被接受。

阿宸宸宸宸OK 2024-08-14 23:16 00 [回复]举报

用耐火石膏板或者轻钢龙骨墙体  承载能力、耐火隔热性能达到要求吗?

柯布西耶   回复: 阿宸宸宸宸OK2024-08-15 15:24

采用这种墙体的时候,应该是非承重墙体,所以承载力这块应该不用考虑,至于隔热性什么的都不是问题,既然防火规范里都注明耐火极限能达到要求了,隔热性也应该能达到要求

0    0 [回复]举报

阿宸宸宸宸OK   回复: 柯布西耶2024-08-15 16:59

科技在进步,时代再发展,那新材料可以替代实体墙

0    0 [回复]举报

我是小鱼鱼 2024-08-20 10:36 00 [回复]举报

现在很多工业项目允许采用轻质隔墙防火墙了。譬如江苏部分地区。轻质隔墙防火墙只要满足防火墙的所有要求就可以了。《指南》只能作为参考,远不如地方标准来的权威。还有一个情况,对“实体墙”的定义,“实体墙”可不是专指砌体墙,有论坛有不同的观点。再参考2006版建规里关于“轻质防火墙的”使用范围的定义,再参考2014版建规里关于防火墙的要求,已经删除了“轻质防火墙”的使用范围,只是提到防火墙的性能要求,说明,轻质防火墙只要满足规范规定的性能要求,就可以使用。

关闭

关闭

手机APP下载