消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

能不能取消高位水箱

 1)消防设施通用规范 GB55036-2022 >目前最权威消防规范)

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

本项目是单层工业建筑(且属于承重能力小的钢瓦屋面

(2)自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >

10.3.3 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。

3) 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >

4.5.15 采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,宜设高位消防水箱。自动跟踪定位射流灭火系统可与消火栓系统或自动喷水灭火系统合用高位消防水箱。

1)消防设施通用规范 GB55036-2022 >

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

根据以上条文,某个钢结构厂房施改造消防设施完善,单层钢架屋面彩钢瓦,屋面承重困难,厂区没有合适架设位置,可不可以取消高位水箱,只设置地面稳压设施和泵房水池?





水清无鱼 | 2024-07-05 10:29
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2024-07-05 14:55 00 [回复]举报

可以不设

LHH2737 2024-07-05 15:33 00 [回复]举报

可以,但要设置稳压泵

关闭

关闭

手机APP下载