消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于《烟规》图4的疑问

图中,其他吊顶包括石膏板满吊顶吗?如果是满吊顶,吊顶上部还要做挡烟垂壁分隔吗?如果是活动挡烟垂壁呢?毕竟活动挡烟垂壁处存在缝隙,烟气也会跑进去,这种情况怎么处理?

忙里偷闲 | 2024-06-19 19:35
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-06-20 09:39 10 [回复]举报

图4举例的是通透性吊顶,封闭式吊顶不参照这个图执行

因为非密闭式吊顶的上方如果没有设置挡烟垂壁,烟会蔓延扩散

15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示》第72页有相关图示,有密闭式吊顶时,挡烟垂壁设置在密闭式吊顶下方

最帅游客   回复: 潘天坤2024-06-20 16:01

这个图1C,开口均匀或者开孔率大于25%,难道不是这样分隔的?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 最帅游客2024-06-20 18:17

图1c是通透性吊顶(非密闭吊顶),此类吊顶的上方如果没有设置挡烟垂壁,烟会蔓延扩散

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载