层显在大商内电影院走道内,检测该电影院时需要检层显吗
去检测了一家电影院,电影院在大商内,消控室物业管理。在检测时发现有层显。有的同事说层显应该物业管理,我们不用检测。有的同事认为,层显在检测区域内,且管控该区域的消防报警设施,应该检测。那位大佬能给个答案,最好有依据。谢谢
潘天坤 2024-06-15 21:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
楼主指的是维保还是消防验收前的消防第三方检测服务?
如果是消防第三方检测服务,需要是否在验收氛围,同时不在验收范围的内容也可以提出违反并备注为主体利旧等等。
黄-江西省景德镇市 2024-06-16 09:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
参考《建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004》的相关规定,虽未明确指出检测范围内的层显必须进行检测,但有以下几个观点可供参考:
1、层显主要显示楼层或对应区域的报警设备状态信息,便于现场查询;
2、通常层显接入的是其所在区域的报警总线回路,影院的报警回路不可能会与其他不同营业性质的场所共用,理应在检测范围;
3、消防设施检测主要针对该场所建筑面积及其空间内的所有消防设施系统,为何把层显排除在外?那是否消防水泵、高位消防水箱及稳压装置等数据参数也均不在检测范围,若影院没有报警主机,那么广播、消防电话也都不用填报?
4、若影院有火灾报警分机,那么影院范围内的层显均应接入分机,由分机与消控中心主机组网,不可能从消控中心主机拉回路线到各个分机所管辖区域只为接几个层显。若影院未设分机(按要求要安装分机),那么层显就是影院唯一能观察查询报警信息的设备只有层显,怎能不在检测范围,也不可能由消控中心主机拉回路专线单独接层显。
本人认为,检测以建筑面积、火灾报警回路为准,其管辖范围内的所有报警设备均应在检测范围内。
就是年检。