消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

求大神指点高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓

高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓,规范并没有明确规定,如要设置是按照建筑防火规范哪条规范套用的请求大神指点下。

五五五五 | 2024-06-01 23:17
请写下您的回答回答

回答 | 8

徐峰看景 2024-06-02 09:39 21 [回复]举报

建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆需设室内消火栓。

建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑需设室内消火栓。

村民活动中心应属于其他单多层民用建筑,高度未超过15米,体积未超过10000立方米,故无需设置室内消火栓。但应设置室外或市政消火栓。

潘锐祥 2024-06-02 09:54 00 [回复]举报

根据建筑设计防火规范和建筑防火通用规范的规定是不用设置的

乌伤浪人 2024-06-02 09:59 00 [回复]举报

规范有明确条文规定,可以不设。但如果水源方便搞个轻便水龙也是完全有必要的

消防网友70279 2024-06-02 10:08 00 [回复]举报

村民活动中心属于:高度大于15米或体积大于10000的其他多层建筑范围,但高度和体积没达到,所以不要设置!

我头发贼黑 2024-06-02 17:06 00 [回复]举报

个人认为不需要;村民活动中心主要针对人群还是自己村的村民,对现场也比较熟悉,可以参考建规8.2.1第5款

黄-江西省景德镇市 2024-06-02 22:17 00 [回复]举报

建通规8.1.7第6条 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。(ps: 可不设室内消火栓);
建规 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。(ps: 可以设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,水源直接连接生活用水,布置间距≯30米);
消水规 3.3 建筑室外用水量 3.3.2表(ps: 该村民活动中心不论是一到四级耐火极限,5000m³<V≤20000m³,只要是单、多层建筑室外用水量均是25L/s,也就是说需要设置室外消火栓。通常多数村庄市政给水管管径较小,若满足不了室外栓的设置要求就要考虑设置消防水池、室外消火栓泵及稳压设施,或只设置室外消防水池和取水口,取水口的设置要满足规范要求,室外消防水池有效储存量180m³。)
综上所述是根据大家回复意见汇总。

潘天坤 2024-06-16 12:28 00 [回复]举报

按照建规要求,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

关闭

关闭

手机APP下载