全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于建筑疏散走道的应急照明设置问题。
火通规里将建规里的需要设置疏散照明的位置:4公共建筑内的疏散走道进行了废止,在火通规里没有提出公共建筑的疏散走道需要设置,仅仅提出了疏散走道的照度要求。那公共建筑的疏散走道未设置疏散照明的此类隐患的引用条款该取哪条呢?
消防检查 2024-05-13 14:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
确实火通规里没有提及“疏散走道”,但仍可引用建规的10.3.1,废止的是“强条”属性。“疏散走道”不设疏散照明不现实,属于疏散重要路径,而且火通规还对照度提出了要求。
潘天坤 2024-06-03 16:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)正文关于疏散照明设置的条件确实缺少了疏散走道,然后实施指南有提到“本条规定应设置疏散照明的部位,是建筑内人员在疏散时必须经过的主要路径和节点,如疏散出口、疏散走道和疏散通道等”。虽然说实施指南效力小于规范正文,这边可以辅助理解。
2、疏散走道未设置疏散照明,可以按照无法满足照度要求提(没有设置疏散照明,所以疏散照明的地面最低水平照度不满足规范要求),同时也可以结合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)关于疏散照明设置条件一起提出。
违反《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第10.3.1条规定及《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第10.1.10条第2款规定。