全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消防报警系统线路敷设共管事宜?
各位专业大佬:
《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 》
3.2.12 系统应单独布线,除设计要求以外,系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。这一条明确 系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路应分开
而《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》
11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。这一条明确电压等级不同需要分开
而图集14X505-1第72页 表达24V电源线可以和信号线路共管?
根据规范的文字理解及规范实行时间不同,如何理解和实施共管事宜?是所有的线路都只能单独走管敷设吗?还是说有些线路可以共管敷设(比如信号和电话和24V电源等)?如果不能共管,那到了弱电桥架是否必须得分隔(加隔板)?
谢谢!