消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓采用市政供水,动压和静压最低多少

一个4层的办公楼,室内消火栓采用市政供水,动压和静压最低多少,建筑没有自喷,

Gweiwei1223 | 2024-02-21 14:55
请写下您的回答回答

回答 | 2

颂潇颂潇 2024-02-21 16:56 00 [回复]举报

动压按0.25+10M水柱,静压的话最不利点压力大于0.07

周家斌 2024-02-21 17:32 00 [回复]举报

消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,最不利点的静压不应低于0.07MPa,

关闭

关闭

手机APP下载