消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

装配式组合冷库是否需设排烟

厂房内由彩钢发泡板制作的装配式组合冷库(温度为2~8℃或-20℃),面积大于50平方米,内存丙类物品,是否需要设机械排烟?

王2020 | 2021-02-02 20:54
请写下您的回答回答

回答 | 8

刘丽波 2021-02-03 05:51 00 [回复]举报

由于没有图,不知组合式冷库与主体是什么关系。如果冷库,好比一个屋子里放几个冰箱的形式,放冰箱这个房间无外窗,面积大于50平且可燃物较多,需要设置排烟,冰箱里不用设;如果用这房间本体做冷库的冷藏室,不用考虑排烟,穿堂走道等需要考虑排烟。

王2020   回复: 刘丽波2021-02-04 17:28

组合式冷库是房中房结构,比如在土建厂房或库房内用彩钢板作为库板制作多个50平米以上的冷库,单个组合式冷库的面积也有做到2000平米的。类似于大厂房内有多个房间,这些房间是以彩钢板为维护结构的冷室,冷库内存放的物品为丙类物品。

另外组合式冷库属于装配式冷库,应该不能执行《冷库设计规范》GB50072-2010。该规范总则1.0.2中规定:本规范适用于采用氨、氢氟烃及其混合物为制冷剂的蒸汽压缩式制冷系统,以钢筋混凝土或砌筑体结构为主题结构的新建、改建、扩建的冷库,不适用于山洞冷库、装配式冷库、气调库。

若没有具体规范及地方法规规定,按现行《建规》及《烟规》,个人认为大于50平米的组合式冷库应该设排烟设施。

请指教!


0    0 [回复]举报

王2020   回复: 刘丽波2021-02-04 17:34

在医药工业厂房中经常涉及到组合式冷库,组合式冷库是房中房结构,比如在土建厂房或库房内用彩钢板作为库板制作多个50平米以上的冷库,单个组合式冷库的面积也有做到2000平米的。类似于大厂房内有多个房间,这些房间是以彩钢板为围护结构的冷室,冷库内存放的物品为丙类物品。

刘丽波   回复: 王20202021-02-04 18:26

是这种冷库吗?冷库内不用设排烟设施,冷库外的走道等考虑排烟设施。

0    0 [回复]举报

王2020   回复: 刘丽波2021-02-05 20:11

0    0 [回复]举报

王2020   回复: 刘丽波2021-02-05 20:16

是图片中这样的冷库,冷库内其实就是一个独立房间,全封闭的,存储物品为丙类物品。第一,面积很多都是大于300平米。第二,8.5.4地下或半地下建筑、地上建筑内的无窗房间,当总面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 王20202021-02-06 13:44

装配式冷库,虽然不执行《冷库》规范。但冷间主要是电路老化引起保温材料燃烧的电气火灾,里面的低温,引起火灾的可能性不大。个人觉得冷间里还是不用考虑排烟,在冷间外的走道和冷间外上空考虑即可。

0    0 [回复]举报

消防网友75620 2021-02-05 13:27 00 [回复]举报

8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
    2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;
    3 占地面积大于1000m²的丙类仓库;
    4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。      

关闭

关闭

手机APP下载