消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?能不能不设置这个区域报警器?

我看到有的设计图纸中,为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?在我的理解里,设在这里的火灾显示盘和区域报警器没什么不同吧,区域报警器除了报警和显示功能也没有控制功能啊!为啥一个位置设置两个同一种功能的设备呢?况且设置了区域报警器就要求,住宅的公共出口处需要有人值班吧!

好好干 | 2024-01-26 19:41
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 1

13029082207 2024-04-01 16:30 00 [回复]举报

如果说 该住宅设计为  区域型火灾报警控制器,那就必须得设,虽然它只报警不能联动,也必须设,因为它属于火灾自动报警系统的控制器,没有控制器,就等于没设火灾自动报警系统。

 火灾显示盘是作为火灾自动报警系统中的一个组件,它们两个不冲突,如果没有区域报警控制器,火灾显示盘怎么接线  怎么报警

关闭

关闭

手机APP下载