消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下带充电桩设施的车库消防

设置有分散充电桩充电设施的地下车库一般需要设置什么消防设施?

patrick | 2024-01-22 11:38
请写下您的回答回答

回答 | 1

yizhongdayang 2024-01-23 08:31 00 [回复]举报

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-2018)/6.1.5
新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:
    1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。
    2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。


    3 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。当采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。
    4 当防火隔墙上需开设相互连通的门时,应采用耐火等级不低于乙级的防火门。
    5 当地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时,应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247487229&idx=5&sn=7a782bf5a5b1f1439e4a4a65e05e90b3&chksm=c06ab540f71d3c567207edc35eeb0822f1de2caa5ca2cf3b83aadafc6e106473aba016be7642&token=1583292117&lang=zh_CN#rd

关闭

关闭

手机APP下载