消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警系统

建筑设计防火规范第8.4.1废止了,单多层丙类厂房是否需要设置自动报警系统,有哪些要求,请峥嵘老师知道一下

请写下您的回答回答

回答 | 2

亚诺尔聋德 2024-01-17 10:02 00 [回复]举报

参考建筑防火通用规范GB55037-2022-8.3.1

除散装粮食仓库 、原煤仓库可不设置火灾 自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    1 丙类高层厂房;    

2 地下 、半地下且建筑面积大于 1000㎡的丙类生产场所 ;    

3 地下、半地下且建筑面积大于 1000㎡的丙类仓库;    

4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。

安洪全 2024-01-17 10:37 00 [回复]举报

如果厂房需要设置防、排烟,那就需要火报控制了


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    

1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    

2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;    

4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;    

5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;    

6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;   

7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;    

8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;    

9 中庭;    

10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

关闭

关闭

手机APP下载