消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

集中报警系统与控制中心报警系统的区别

火灾自动报警系统的分类里面,集中报警系统与控制中心报警系统的区别在哪里?我认为按照规范的说法,集中报警系统只有一个消防控制室,具有远程控制功能(多线盘),它下面带的区域报警主机只具有报警功能和信息反馈功能,区域报警主机设置的地方不能叫做分消防控制室,因为它不具备任何控制启动功能,应该叫做区域报警间,如一建筑群五个报警间七台区域报警分机。而控制中心报警系统呢,规范说的是两个及两个以上的集中报警系统,此时要明确主消防控制室和分消防控制室,那么问题来了,主控室肯定有多线盘实现远程控制功能,也有自动联动控制功能。分控室呢?控制中心报警系统下的分消防控制室是否可能也会有多线盘具有控制启动功能呢?感觉规范没有说明白,如果分控室也仅仅只有报警功能和信息共享传输功能的话,那与集中报警系统没有区别了。我认为,集中报警系统是指只有一个起控制联动功能的消控室,其他区域报警间内的分机仅仅起到报警且把信息反馈给消控室的作用。而控制中心报警系统呢,他有主消控室和分消控室,分消控室下面可能还带有区域报警间,规范里说视情况确定分控室是否能起控制功能,如果确有必要,是不是分消防控制室也可能设置有多线盘、CRT。这样来区分,等于控制中心报警系统规模可能更大,主控室具有所有的控制联动功能,分控室可以控制自身负责区域的远程手动控制功能,且具备一定条件下分控室无需人员24小时值班,只在主控室安排值班人员即可。

栗星 | 2024-01-05 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 1

亚诺尔聋德 2024-01-17 10:18 10 [回复]举报

我的理解模型是大型建筑群因产权或面积各方面原因分为A区B区C区D区E区,每区均设消防控制室,其中A区为消防控制中心,那么BCDE区的消防控制室均设负责各自区域的报警联动主机,同时向A区消防控制中心发送报警联动状态信号。(注意是火灾报警信号和联动状态信号,也就是说报警联动由各自区域的联动主机负责,主消防控制室只需要监测状态信号)

主消防控制室应能控制重要的消防设备条文解释一般指共用水泵(个人认为柴发机组也算),除了这些以外的设备,主消防控制室并不控制其他区域的消防风机、应急照明等设备(只监不控)。

关闭

关闭

手机APP下载