消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建规3.1.5解读

建规3.1.5中可燃包装体积是怎么计算的,是整个包装的外面体积还是要去除里面的物品体积?

刘琦 | 2021-01-27 09:05
请写下您的回答回答

回答 | 4

阳光哥哥 2021-01-27 12:06 00 [回复]举报

体积的2分之一,重量的4分之一。

贾工 2021-01-27 14:40 00 [回复]举报

按《建筑设计防火规范》图示18J811-1(2019修正版) 的解释,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,应当为实际体积:也就是说外面体积减去里面体积。

赖峰 2021-01-27 17:20 00 [回复]举报

根据3.1.5图示,体积为整个外包装体积

PQ 2021-01-28 14:53 00 [回复]举报

包装材料的体积按其拆解后的材料本身体积计算,而不是包装箱体的自然体积。

关闭

关闭

手机APP下载