消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明的连续供电时间和火灾延续时间提问

甲类仓库的火灾延续时间为3小时,那么应急照明的连续供电时间是3h还是多少,疏散照明也属于消防用电设备吧,建筑防火通用规范 GB55037-2022 10.1.4的表还适用吗

你过来啊 | 2023-12-15 10:36
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2023-12-15 11:36 20 [回复]举报

适用

个人认为这里的“火灾延续”时间,主要是为了计算消防水池的有效容积,没有时间的话,没法确定水池大小,和疏散照明的“连续供电”时间不是一码事,不冲突。

南明离火 2023-12-16 10:25 20 [回复]举报

应急照明疏散时间只和人员成分、建筑规模导致的疏散时间有关系

亚诺尔聋德 2024-01-16 16:20 00 [回复]举报

首先结论 GB55037-2022 10.1.4的表适用

10.1.4这里面消防备用电源指的是应急照明与疏散指示系统的36/24V蓄电池供电时间。

10.1.5中“供电回路”条文解释:“本条规定的“供电回路”是指从建筑的低压总配电室或分配电室至建筑内相应消防用电设备或消防设备室(如消防水泵房 、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”这里面的供电回路简单理解是380/220V配电电缆在火灾中的持续供电时间。


关闭

关闭

手机APP下载