全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
工业管道基本识别色规范内容冲突
《建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021》强制性工程建设规范8.1.9 给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:1 给水管道应为蓝色环;2 热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环;3 中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;4 排水管道应为黄棕色环。
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7231-2003》强制条文4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样。水——艳绿、水蒸气——大红、空气——淡灰、气体——中黄、酸或碱——紫、可燃液体——棕、其他液体——黑、氧——淡蓝。识别色标识方法分为全长标识、色环标识、色牌标识。
以上两规范内容冲突,从规范发布年限看应该按最新的GB55020-2021执行,实际看各企业现场管道全长识别色则多是按GB7231执行,如自来水——绿色、燃气——黄色、氧——蓝色、排水/排污——黑色。
冲突内容如何应用?如新建自来水、热水(冷凝水)、排水(排污)管道……