消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中5.0.4条规定:防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?内外都要设置吗

凡聆 | 2023-11-18 20:23
请写下您的回答回答

回答 | 3

yizhongdayang 2023-11-20 09:05 10 [回复]举报

下图为上海松江设备厂家生产的气灭手自动装换、控制装置,通常手自动显示与控制装置是一体的:

《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)5.0.5、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)5.8.2、国标图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》(07S207),都仅要求手自动装换装置安装在防护区外,如下:

《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)5.0.5 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)5.8.2 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5 m

凡聆   回复: yizhongdayang2023-11-20 16:42

要按同一装置理解,5.0.4和5.0.5有矛盾。

0    0 [回复]举报

yizhongdayang   回复: 凡聆2023-11-21 10:36

规范条文并不矛盾,内外都要设的是显示装置,防火区外要设的是控制、转换装置。

1    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载