消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

系统联动启动

在地上建筑将一层楼层设置为一个防火分区,一个回路控制多层楼层。假如我只启动一个回路里的两个火灾自动报警装置点位,其他回路的系统是不是应该不会启动。

平心 | 2023-11-05 20:13
请写下您的回答回答

回答 | 6

阳明心 2023-11-06 08:37 10 [回复]举报

当报警联动控制器处于自动状态时,会同时启动全楼的应急广播和声光报警器,顺序启动全楼的疏散照明和疏散指示(5s内完成全楼的应急照明和疏散系统,几乎也是全楼同时启动)。

平心   回复: 阳明心2023-11-08 19:41

谢谢

0    0 [回复]举报

我的是昵称 2023-11-07 10:25 10 [回复]举报

回路和联动是两码事。不能混为一谈。一个回路200个点,按规范预留10%只能装180个点位。你的点位多了就要分回路。但分回路并不等于是把建筑的报警区域分割了。如果你一条回路一幢楼,那你就只启动本回路上的声光广播电切电梯迫降等消防设施。如果是一个楼几条回路,那你一条回路上的两个烟感报警,整栋楼联动。

平心   回复: 我的是昵称2023-11-08 19:44

那如果消防联动控制器处于手动状态,只启动一条回路上的两个点位,那是不是只有启动的回路上的消防设施启动

0    0 [回复]举报

蓝天碧海   回复: 平心2023-11-09 09:09

每个回路负载的点数是固定的,报警信息反馈到消防主机,主机根据情况会启动应该联动所有的消防设施,不是你理解的每层楼的报警信息只启动本楼层的消防设施。我是这样理解的。

0    0 [回复]举报

平心   回复: 蓝天碧海2023-11-09 20:05

我还是一个学生,说的不好请见谅!我在实际的联动测试协助时有一个回路(假设是7回路)控制一栋建筑的两层楼层,然后启动两个手报但是只有7回路控制的两层楼层消防设施动作,而且消防主机处于手动状态。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载