消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓水带使用年限是几年?有明文规定吗?

消火栓水带使用年限是几年?有明文规定吗?

夜怨 | 2023-10-11 19:57
请写下您的回答回答

回答 | 3

我的是昵称 2023-10-12 08:58 10 [回复]举报

没有规定使用年限,只是有检验方法和标准。水带破损严重发霉质变硬化,接口漏水很严重,目视就能发现水带表面有严重的断线的要更换。不记得在哪里看到过的,说是建议满12年更换。

阳明心 2023-10-13 10:29 00 [回复]举报

消防水带 GB6246-2011


这个规范里面都没有明确消防水带的使用年限

凡聆 2023-10-14 08:27 10 [回复]举报

《消防水带产品维护、更换及售后服务》团体标准T/CPQS  XF006-2023第4.4.1.3 条:自产品出厂检验合格之日起,消防水带最高报废年限为6年。消防水带产品生产者、生产企业对其出厂产品有效期有专门说明的,最高报废年限按照两者最低的年限为准。

关闭

关闭

手机APP下载