消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

游泳馆设计防火

1游泳馆灭火器,疏散门个数和宽度等设置要求?

我认为泳池房间不用灭火器,但是现实中都摆放了,不仅造成灭火器加速腐蚀,而且资源浪费。消防部门乱作为!

2.我家附近的游泳馆泳池房间只有一个门。消防部门要求增加一个门。我认为,消防部门乱作为!

大家怎么看

赵晓亮 | 2023-09-12 15:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

陈曲 2023-09-13 11:21 10 [回复]举报

我一般用电脑看 有时候用手机看

你认为乱作为 完全可以举出规范条文去反驳

比如游泳馆的面积小于200平米 所以只需要一个安全出口  但是现实中一般没有这么小的游泳馆 

另外泳池边上一般存在可燃物 也没有条文规定泳池不是营业场所可以不设置灭火器

或者岸上的东西着火了 现场配个勺子舀水?

要是举不出就直接就认为消防部门闲的没事 那你家附近的游泳池被查了 又不影响你游泳 剩下的关你什么事 

这里只是个讨论现场相关问题的地方 其他问题你可以去有关部门咨询

赵晓亮   回复: 陈曲2023-12-08 10:13

1、站在消费角度,游泳馆消防改造就要关门,他人不能游泳;2、同时建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005中轻危险中没有游泳馆;3、且游泳馆不算公共娱乐场所( 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。)

4、5.1.4 由于灭火器是一种常规、备用的灭火器材,一般来说存放时间较长,使用时间较短,使用次数较少。显而易见,灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。     本条也参照了英国标准的规定,即“灭火器不应放置在可能处于腐蚀性强的大气中,能被腐蚀性液体溅着的地方。除非经过厂商特殊处理过或特殊地装上了外罩的灭火器。”

1    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载