全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
电影院内排烟
我区有一个很小的电影院,在商场一层设置的电影院,总面积200平米多一点,共两个放映厅,每个76平米。
问:建筑防火通用规范8.2.2第六项还是8.2.5,依据这两条哪个规范来要求,是否需要设置排烟?
因为看了2018版建规,发现电影院不属于歌舞娱乐放映游艺场所。。。。。无奈是不是要按照建筑防火通用规范8.2.5来要求电影院设置排烟?我们这个电影院太小了,设置个排烟赶紧没必要啊。。。。
张治福 2023-09-13 11:47 0 赞
1 踩 [回复] 举报
8.2.5是对前列规范条款的补充。是对无可开启外窗的房间或区域。
如果你这两个放映厅无可开启外窗条件,那就必须要设置排烟(机械排烟)。
如果这两个放映厅可以开设外窗,那就开设外窗即可(默认开设的外窗可以做通风排烟使用)
陈曲老师,但他的每个放映厅的面积是76㎡,小于100㎡,还适用"公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间必须有排烟"吗