全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
喷淋及消火栓系统主管道与配水支管可否使用金属软管连接
工程背景是一个丙二的数据机房,采样模块预制,项目现场整体组装的工艺流程,模块预制工厂在国内,项目在国外,配备消火栓系统和预作用喷淋系统。由于整个机房采用分段模块化预制,给水主管与配水支管由于预制时精控,运输变形,吊装变形,模块装配精度误差等影响,主管与支管管口在对接时可能无法顺利对接,项目又在国外,调整起来很麻烦。所以想将主管道与支管间使用金属软管对接。
参考国内规范,仅对洒水喷头与配水支管连接使用软管的情况有详细说明,但主管与支管间无特殊说明。故想请教各位前辈,使用软管连接这种设计是否可行,有没有参考资料。