消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓栓口安装方向

这种安装方向符合规范吗?室内消火栓栓口安装与墙面成90度,这个室外消火栓栓口安装方向也需要那


消防网友77714 | 2023-08-26 11:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

冯火戏诸侯 2023-08-28 12:21 00 [回复]举报

7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下。

张治福 2023-08-31 11:47 00 [回复]举报

符合要求,还有朝下。

7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下。

关闭

关闭

手机APP下载