消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑的三个净高

发布于:2020-12-26 09:35

建筑的三个净高

                                    作者:刘丽波

《烟规》4.6.9条条文解释中的净高按如下方法确定:

1)对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离。

2)对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。(此条有争议,有地方标准可按排烟开口底面到地面的距离,如无地方标准按国标执行)

3)对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。

《烟规》中的最小清晰高度、储烟仓厚度的计算均需要此项净高。而附录B中单个排烟口最大排烟量的查表计算中,假定的排烟口位置为房间的最顶部,实际工程很少将排烟口设有房间最顶部,查表中的房间净高建议取排烟口之下至楼地面的高度。设计图纸中也标明此项数值,方便审图人员根据附录B核对排烟量。

《喷规》表6.1.1中场所净空高度为闭式系统场所,喷头最大允许的设置高度。应遵循“使喷头及时受热开放、并使开放喷头的洒水有效覆盖起火范围”。超过上述高度,喷头将不能及时受热开放,而且喷头开放后的洒水可能达不到覆盖起火范围的预期目的,出现火灾在喷水范围之外蔓延的现象,使系统不能有效发挥灭火的作用。因此,喷头的最大允许设置高度由喷头类型、建筑使用功能等因素综合确定。通常按楼地面至屋面顶板下缘计算。

而建筑专业的净高,《民用建筑设计统一标准》6.3.2条规定,室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼板、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。例如《商店建筑设计规范》4.2.3条,营业厅的净高应按其平面形状和通风方式确定,并应符合表4.2.3的规定。

4.2.3 营业厅的净高

通风方式

自然通风

机械排风和自然通风相结合

空气调节系统

单面开窗

前面敞开

后面开窗

最大深度与净高比

2:1

2.5:1

4:1

5:1

_

最小净高(m

3.20

3.20

3.5

3.5

3.00

不同专业对空间净高的要求及计算方法不同,使用目的不一样,不应混为一谈。


请写下您的评论评论

评论 | 1

zxq 2024-06-05 20:10 00 [回复]举报

对于开孔率小于25%的吊顶,空间净高是算到吊顶还是顶板?

刘丽波 消防设计
本人2002年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备专业,之后在施工单位做了近两年的水暖技术工作。离开施工单位以后,至今一直在设计院从事供暖通风空调与给排水专业的设计工作,主要以民用为主,最高做过150米的超高层建筑的水暖专业的设计与指导工作。2013年通过注册公用设备师(暖通空调)考试,2018年通过一级注册消防工程师考试。近几年,潜心研究消防专业各类规范、图示等。

最新资讯

20
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载