消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

双自系统设置问题

查阅《建设防火通用规范》,没有小学至大学必须设置双自系统(自喷、自动报警),确定不用设置吗?现实中好多学校都配置了,是自主高配吗?

baotiesheng | 2023-06-30 09:33
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-06-30 09:53 00 [回复]举报

对啊,规范规定的是下限,应设必设的建筑与场所,如果建筑的建设单位或使用单位认为有必要,设置当然没有问题,何况也不是毫无根据,“中小学校设计规范 GB50099-2011”中的总则就强调了建设原则“3 校园本质安全,师生在学校内全过程安全。校园具备国家规定的防灾避难能力;”。

同同不同 2023-06-30 09:55 00 [回复]举报

不一定是高配。

具体问题具体分析吧,教学楼、宿舍楼一般为单多层建筑,若面积超3000㎡且设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统,应设置自喷系统;办公楼、综合楼等达到二类高层、甚至一类高层公共建筑按相关要求设置。

关闭

关闭

手机APP下载