全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
教学楼和宿舍楼合建问题
教学楼和宿舍楼合建,中间用教师办公室连接,每层宿舍和教学楼都共用防火分区。问教学楼和宿舍楼是否一定需要独立疏散和独立防火分区?
yizhongdayang 2023-06-17 18:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
中小学校设计规范 GB50099-2011/6.2.25 宿舍与教学用房不宜在同一栋建筑中分层合建,可在同一栋建筑中以防火墙分隔贴建。学生宿舍应便于自行封闭管理,不得与教学用房合用建筑的同一个出入口。
宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016/5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。
综上,宿舍与教学用房应各自设置独立的防火分区;疏散楼梯、安全出口应独立设置,不应合用。
yizhongdayang 回复: lgb2023-06-18 09:46
这么做肯定是有问题的。验收时首先要检查是否符合设计要求,若施工图设计如此,现场按图施工,则设计单位应承担相应责任;若建设单位、施工单位擅自修改,那肯定要承担责任。
假如房子已经盖起来了,是不是质检站验收和消防验收查出来这个就是大问题?