消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

装配式箱泵一体化消防给水泵站,水箱水泵设置于地下,水泵控制柜设置于地面室外(于地面裸露设置)可以吗?)

装配式箱泵一体化消防给水泵站,水箱水泵设置于地下,水泵控制柜设置于地面室外(于地面裸露设置)可以吗?

小曾 | 2023-06-09 08:53
请写下您的回答回答

回答 | 8

安洪全 2023-06-09 09:11 00 [回复]举报

请参照《装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS 623-2019,有相关要求。

小曾   回复: 安洪全2023-06-09 09:42

相关要求内没明说可不可以

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 小曾2023-06-09 14:13

但直接置于室外确实不合适,相当于任何人都有操作权限,谁都可以启动或停止水泵肯定是不合理的。

0    0 [回复]举报

小曾   回复: 安洪全2023-06-12 09:59

好的,谢谢

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 小曾2023-06-12 10:34

不客气,共同进步

0    0 [回复]举报

陈曲 2023-06-09 11:10 00 [回复]举报

参考消防给水及消火栓系统规范

11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内

小曾   回复: 陈曲2023-06-12 09:59

收到,感谢

0    0 [回复]举报

天道酬勤twy 2023-08-01 10:57 00 [回复]举报

隐患排查中遇到一套埋地式装配式箱泵一体化消防给水泵站,从地面入口进入到地下泵站后,因里面空气长时间不流通,空气质量很差;也是一个标准的地下有限空间。因此建议业主方增设通风换气装置,并把通风换气控制开关设置在人员入口附近方便操作处。

关闭

关闭

手机APP下载