消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消防重点部位的提问

消防泵房是消防重点部位吗?如果是,是否有确切文件规定

小王_a700 | 2023-05-19 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 3

明亮晶莹 2023-05-19 15:51 00 [回复]举报

消防泵房是消防重点部位

    公安部 61号令:第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

  消防泵房属于对消防安全有重大影响的部位。

yizhongdayang 2023-05-19 16:36 00 [回复]举报

人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021/7.11.2 人员集中的厅(室)以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等,应确定为消防安全重点部位,在明显位置张贴标识,严格管理。

安洪全 2023-05-19 17:01 00 [回复]举报

必须是啊,泵房啊,系统核心都不算,其它的位置更排不上号了

关闭

关闭

手机APP下载