消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓

室外消火栓是否可以和水炮一个系统,系统工作压力1.8Mpa,室外消火栓是否要做减压措施,需要减压到多少?场所:石油、天然气码头。

蝶阀 | 2023-04-17 09:31
请写下您的回答回答

回答 | 4

陈曲 2023-04-19 14:02 10 [回复]举报

稳高压可以合用

工艺装置区、罐区稳高压压力按规范要求宜0.7-1.2,其他地方临高压满足所有点0.15即可

蝶阀   回复: 陈曲2023-04-21 09:54

请问是否需要减压呢?

0    0 [回复]举报

陈曲   回复: 蝶阀2023-04-23 09:21

首先看设计文件标注的压力是多少,有具体数字就按设计走

没有的话看设备质量好不好 好的话不需要减压 规范说的是宜就是建议的意思

0    0 [回复]举报

蝶阀   回复: 陈曲2023-04-23 17:21

感谢陈老师的回答。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载