消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

共建消防站

首先感谢大佬能够帮忙答疑解惑,我单位属于大型火力发电厂,目前想采用与本地镇政府联合共建消防站,厂内仅保留6位驻厂专职消防员的形式。我单不在集中建设的电站群或建在工业园区。但共建的消防站距离本单位不超过7km且5min内能到本单位,请问各位大佬这样是否合法,合规,跪谢。以下是本人收集到的规范,谢谢。

1、《中华人民共和国消防法》第三十九条规定了大型发电厂(单机容量300MW以上) 应当建立单位专职消防队。

2、《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)7.12.1 规定:单台机组容量为300MW及以上的大型火电厂应设置企业消防站。对于集中建设的电站群或建在工业园区的电厂,宜采用联合建设原则集中设置消防站。

小好 | 2023-04-03 15:21
请写下您的回答回答

精彩评论

逆行者 2023-04-04 14:33

只要地方政府同意就是合法,但是还是存在很多问题,按照企业规模来讲,企业应该建立企业消防队,如果联合建立,则会产生管理问题,救援人员是归政府统一调配还是企业调配,消防站是优先民用灭火还是企业灭火,还有就是投资比例问题,所以需要解决很多合作的问题。

查看原文
回答 | 6

逆行者 2023-04-04 14:33 10 [回复]举报

只要地方政府同意就是合法,但是还是存在很多问题,按照企业规模来讲,企业应该建立企业消防队,如果联合建立,则会产生管理问题,救援人员是归政府统一调配还是企业调配,消防站是优先民用灭火还是企业灭火,还有就是投资比例问题,所以需要解决很多合作的问题。

小好   回复: 逆行者2023-04-06 15:58

首先十分感谢您能提供宝贵的意见。还想跟您探讨一下,我们目前担心的是行业内的监管,已经和政府达成了统一的意见,目前主要是担心行业内的监管会认为我们共建消防站是违规的。

2    0 [回复]举报

逆行者   回复: 小好2023-04-18 11:24

地方管理有可能存在差异,既然已和政府达成共识,建议将这个联合组建专职消防队的方案,提交给地方市级消防支队审核下,听听支队的建议还有什么管理上的要求,统一考虑,毕竟支队是综合监管下级所有消防救援部门的

2    0 [回复]举报

小好   回复: 逆行者2023-04-21 14:39

感谢您的耐心解答,下一步就按照这个思路试一试,非常感谢

0    0 [回复]举报

小工程师 2023-04-23 08:51 00 [回复]举报

专职消防队的成本和管理并不难,上海50kv以上的交流变电站都是志愿消防队,常驻消防员人员7/8人,我想火力发电厂应属于电网系统吧,参考下同行建议也是不错,我负责变电站多一点,那边不是很熟悉,按照规范和安全考虑,应建立你自身的消防站,其他的 5分钟能到达可以作为你的消防保障,你们那里应该也有完善的消防设备,某种程度上可以用你的消防队兼职管理且维护你的消防设施,防患于未然,个人建议,细节太多了一两句说不完

小好   回复: 小工程师2023-10-12 16:48

感谢您的回复,已经与本消防队、行业监管部门达成一致意见。非常感谢。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载