消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

戌内厂房只有室外消火栓系统(由室外消火栓泵供水),这个时候它还需要设置稳压系统吗

戌内厂房只有室外消火栓系统(由室外消火栓泵供水,而不是市政供水),这个时候它还需要设置稳压系统吗

wfyitss | 2023-03-16 09:27
请写下您的回答回答

回答 | 5

李勤 2023-03-16 11:33 00 [回复]举报

wfyitss   回复: 李勤2023-03-16 13:46

谢谢解答,但是你圈出来的不是关于室内消火栓的吗?我说的这个是一个戌类厂房,有消防水池,水泵,但是只有室外栓,它是没有稳压泵的,我觉得室外也应该稳压,但是在实际中又没有见过单给室外稳压的,我也找不到相关的规范出处

0    0 [回复]举报

消防网友72588   回复: wfyitss2023-03-17 23:52

6.19第二条,这个就是设置稳压泵的条款。防止消防水泵频繁启动,降低管网及水泵的使用寿命。

详细参考图集17S205《消防给水稳压设备选用与安装》,这个就是无高位消防水箱的室外临时高压消防系统稳压示意图。相关计算及选型方法里面也有。

0    0 [回复]举报

永锅 2023-03-16 16:46 10 [回复]举报

为避免室外消火栓管网因正常泄漏造成管网压力降低,致使消防主泵频繁启动,应设置稳压系统。

南明离火 2023-03-17 14:02 10 [回复]举报

有泵的话 应该是会设计

关闭

关闭

手机APP下载