消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

GB50116-2013 4.1.6中“消防设备”的定义

GB50116-2013 4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

是指所有与火警系统有联动的设备,包括声光报警器、通风系统的风门风机,电梯等等?

还是仅指水消防系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等的阀门?

灶台 | 2023-03-08 10:10
请写下您的回答回答

回答 | 6

张牙舞爪的张 2023-03-08 12:30 10 [回复]举报

声光一路信号就会触发报警;你只能这样理解,两路报警信号联动触发的逻辑只是自动启动各项设备方式中的一种。

灶台   回复: 张牙舞爪的张2023-03-08 14:32

感谢指导。

但这个条款是强制条款,用词是“应”,不应该是可选的吧?

0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 灶台2023-03-08 18:29

“应”那与声光警报一路信号触发岂不是矛盾了?

0    0 [回复]举报

PM 2023-03-08 13:23 10 [回复]举报

我理解的是所有消防联动的设备,包括消防系统自身的产品,如声光报警,控制模块的控制对象如消防排烟风机、排烟口、电梯迫降等。 与逻辑就是指的一烟一温或者两个烟感同时报警,启动联动设备。个别设备像消防泵这些就除外,根据消火栓的动作而启动。

灶台   回复: PM2023-03-08 14:34

感谢指导。

那一些小房间或者特殊环境,比如电梯内,只有一个探测器的怎么办?


0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 灶台2023-03-08 18:28

消防电梯迫降信号是报警区域内两路报警信号 

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载